CH395常見問題匯總及解答(持續更新)

您好,你的數據包里面還有DHCP協議數據包的收發,直接連PC的時候需要關閉DHCP的使能。


你好,我這個問題解決了,是復位腳的問題,謝謝


你好,我描述一下我的問題,我這邊采用CH395Q,8個socket全部使用,其中7個作為UDP客戶端,一個作為T(mén)CP客戶端;

出現的現象呢是:之前8個socket一起打開時會(huì )出現程序運行期間突然收到一個Tcp Connect 中斷,然后某socket突然接受到大量數據(大量ffff),然后所有的socket狀態就變成了ff,

起初我以為是TCP socket的問題,然后我將TCPsocket代碼屏蔽后依然會(huì )出現這個問題。經過數分鐘后,可以自動恢復,不清楚是什么原因。

1641540613177852.png

1641540613262223.png



您好,先確定開啟的8個socket能正常通信。程序默認分配4個socket的量,使用8個socket需要重新分配緩沖區。


緩沖區我是重新分配了的3.png


您好,相關問題可聯系我司網絡(luò )產品線技術支持,可以詳述問問題情況。http://www.fszrt.cn/services/technical_support.html?

?


我們使用CH395Q和W5500進行背板以太網通信(無變壓器,通過0.1uF電容耦合),現在上電會(huì )偶發二者無法通信,重新掉電之后又好了,請問可能是什么原因?另外貴司的電話技術支持也太拉跨了,換了幾個人感覺就沒一個懂的,就在那兒沉默,敷衍,不解決問題也不提供思路,真的氣。


工程師您好,首先對您不愉快的咨詢過程深表歉意,不論是您方的期望還是我司方的目的都會(huì )以解決客戶問題為首要,希望能您能多支持。我們接受對產品不足上的批評,但同時希望之后在電話咨詢的過程中減少對公司、產品及通話人的罵責行為,能在通話過程中提供有效的問題信息。


以下是想對一些問題進行詢問

(1)是否經過調試測試,對兩顆芯片哪一方存在的問題(鑒于您在另外一個帖子中說的是插座鏈接,大致上可以交換兩端芯片? ? ? ? ? ?板的種類進行測試)。

(2)以太網通信不上,是指物理層Link不上,還是指傳輸層的通信收發問題(包括使用UDP無法發送或是TCP模式下無法握手? ? ? ? ? ?成功),可以詳述問題狀況。

(3)? 您說的上電偶發“二者無法通信的狀況”是指如果上電后能通信便一直正常,上電后不正常就無法恢復的現象嗎?

(4)您直接用的背板通信,雖然相對來說是小負載驅動,但還是除了必需的耦合電容之外還是在收發線路上加上上拉,以增強? ? ? ? ? ?穩定的驅動性。

(5)您使用的FPGA進行驅動,還是希望提供能反映運行過程的信息,比如FPGA驅動CH395出問題時狀態機的狀態位,和讀? ? ? ? ? ? ?取到的CH395本身的運行狀態信息。

(6)上電“偶發二者無法通信”現象,是否此次上電前保持過較長時間掉電狀態?


通過您的描述,出問題的情況基本固定在上電時刻(即假設上述第 2 項成立),在此狀況下提供的假設建議:

(1)網絡(luò )口通過50cm的傳輸線進行傳輸此前沒有做過相關的驗證,鑒于您之前在其他帖子下的發問,可能的問題可以看一? ? ? ? ? ? ? ?下:?http://www.fszrt.cn/bbs/thread-65673-1.html? 的帖子。

(2)芯片啟動時刻整個通信線路上的信號循環反射程度基本上是最強的時刻,并且電源線上的電壓振鈴會(huì )增加芯片啟動的不穩

? ? ? ? ?定性

(3)信號線下層和兩邊都要盡量鋪地,兩邊地上并排打上過孔

(4)中間加上的電容主要是隔直作用,但若兩者本身的交流信號存在差異,0.1uF不是固定值,可以依據實際帶寬進行優化? ? ? ? ? ? ?(鑒于正常傳輸下始終正常傳輸,很可能還是上啟動存在問題),可以適當降低電容值,或者在電容旁并聯兆歐電阻或者? ? ? ? ? ? ? 串聯小幾十歐姆左右電阻)。


? 在目前您有的通信板的情況下,建議做的測試項:

(1)可以交換兩端芯片板的種類進行測試(CH395與CH395,CH395與W5500,W5500與W5500)

(2)監測 INT RSTI SEL等重要功能腳上電前后的電平位,查看正常不正常時是否有明顯的分別。

(2)嘗試給CH395與其FPGA主控和W5500及其FPGA主控先后上電(可改變上電的先后順序),看是否減少甚至不復現異常? ? ? ? ? ?的概率。

(3)嘗試增加各CH395Q電源周圍和主電源輸入的濾波電容的電容值

(4)監測出現異常狀況時候CH395芯片的晶振的起振狀態

(5)如果信號線上未接電阻上拉,建議飛線嘗試



CH395 TCP服務器端,在傳輸過程中斷開連接的問題:


將CH395配置成主機端模式,并發送數據,在發送過程中,會(huì )出現斷開連接的問題,用CMD_GET_INT_STATUS_SN獲取狀態,獲取到值為SINT_STAT_DISCONNECT (socket斷開狀態)。

現在按照討論區的方法,進行重連,如果直接按照open socket 再監聽的步驟,會(huì )出現1B(已被使用)或者17(連接關閉)的問題。


現在想咨詢遇到該問題的解決步驟和問題排查方法.



(1)可能是接收線程調度的問題。由于其他線程在某時刻的占用導致對端發送的數據無法及時接收。

(2)主要可能是數據接收的后處理導致??梢云帘翁幚泶a,單純的接收測試,如測試后確定與接收后處理有關,請對處理項

? ? ? ?? 逐一調試。



技術支持你好,請問可以提供一份使用STM32的SPI接口驅動CH395的例程嗎?最好是使用FREERTOS系統的。


謝謝。


您好,只有裸機程序,暫無操作系統。已發送至您郵箱。



謝謝


您好,我用CH395Q的socket1發送UDP數據,電腦一直無法收到,而socket中斷一直回饋數據為0x41,根據手冊描述,是空閑以及超時中斷?超時中斷是怎么產生的?我電腦的IP和端口設置都正確。


您好,UDP協議下第一包數據可能因為為存在A(yíng)RP而發送失敗,需要在超時終端里補發。